				在安裝10kV鎧裝高壓電纜穿管時,需要注意以下事項:
			
			
				1. 電纜保護管的選擇與敷設
			
			
				- 
					
						保護管材質:根據環境條件選擇合適的保護管材質。暴露在空氣中的電纜保護管宜采用鋼管,并進行涂漆、鍍鋅或包塑等防腐處理。對于需要自熄性要求的場所,可采用阻燃型塑料管。
					 
- 
					
						保護管內壁要求:保護管內壁應光滑無毛刺,以防止損壞電纜外護層。
					 
- 
					
						管徑選擇:管的內徑不宜小于電纜外徑或多根電纜包絡外徑的1.5倍,排管的管孔內徑不宜小于75mm。
					 
- 
					
						敷設方式:每管宜只穿1根電纜。若需合穿,應符合相關規范要求。
					 
- 
					
						昆明電纜廠,云南電投線纜有限公司
					 
				2. 電纜敷設技術要求
			
			
				- 
					
						敷設路徑規劃:設計合理的電纜敷設路徑,避免過度彎曲和拉伸。特別注意電纜與其他設備的交叉和接觸,確保敷設路徑不會受到外部壓力或損壞。
					 
- 
					
						牽引力控制:在敷設過程中,保持拉力均勻,防止電纜扭結和損壞。
					 
- 
					
						接地處理:鎧裝電纜的金屬外皮兩端應可靠接地,接地電阻不應大于10Ω。
					 
				3. 穿管敷設的特殊要求
			
			
				- 
					
						彎頭數量限制:每根電纜保護管的彎頭不宜超過3個,直角彎不宜超過2個。
					 
- 
					
						埋設深度:地下埋管距地面深度不宜小于0.5m,距排水溝底不宜小于0.3m。
					 
- 
					
						并列管間距:并列管相互間宜留有不小于20mm的空隙。
					 
- 
					
						管路連接:在不均勻沉降或地震頻發地區,管路縱向連接應采用可撓式管接頭。
					 
				4. 保護與標識
			
			
			
				5. 安全與環境要求
			
			
			
				通過以上措施,可以確保10kV鎧裝高壓電纜穿管安裝的安全性和可靠性,同時符合相關技術規范。
			
			
				